Page 1 of 1

T1-M复用RX1引脚,为什么上电后RX1会保持一段时间高电平

Posted: 2025年 May 27日 18:14
by moehentai

开发包:T1-CHL_TUYAOS-3.11.11
模组:T1-M

注释初始化了uart0的mf_init部分也无济于事

注释截图.png
注释mf_init.png

即使在tuya_app_main加上初始gpio为低电平也会被拉回高电平。

初始化截图.png
函数入口加初始化.png

两种方式一起,注释mf_init会减少高电平时间?

函数入口初始和注释mf_init.png

不知道是哪个部分导致RX1被拉高的,能不能让RX1上电后保持低电平?


Re: T1-M复用RX1引脚,为什么上电后RX1会保持一段时间高电平

Posted: 2025年 May 30日 15:12
by JSHANG

UART1 默认是芯片的烧录,RF校准,及产测授权串口,RX拉高等待输入; 从bootloader阶段都是高电平,所以做不到,没办法解决。