【已解决】bk7231n恢复出厂,失败问题

Wi-Fi 设备、Wi-Fi 低功耗设备、Wi-Fi BLE 双模设备、Ethernet设备、Ethernet+Wi-Fi设备等
Post Reply
wt呃呃
Posts: 124

调用了 tuya_iot_wf_gw_unactive();返回的是-1,这要怎么排查?

一线长天
Posts: 53

Re: bk7231n恢复出厂,失败问题

能提供下具体的日志么?还有使用的sdk版本这些信息
从错误码看,可能是sdk还没有初始化,就调用了该接口tuya_iot_wf_gw_unactive?

wt呃呃
Posts: 124

Re: bk7231n恢复出厂,失败问题

你好,log 在附件

Attachments
SaveWindows2023_4_4_9-41-32.TXT
(5.96 KiB) Downloaded 27 times
wt呃呃
Posts: 124

Re: bk7231n恢复出厂,失败问题

sdk版本是2.3.1

一线长天
Posts: 53

Re: bk7231n恢复出厂,失败问题

这个设备没有做过产测,因此sdk初始化是失败的,导致API接口调用也会返回错误。请先进行产测授权

wt呃呃
Posts: 124

Re: bk7231n恢复出厂,失败问题

已解决

Post Reply